Прошу помощи! Купила квартиру в другом городе, расчитываю бюджет на ремонт. Дошла очередь до комплектующих квартирного щитка - и наступил стопор. Не известен на данный момент вводной кабель в этажный щит (3х6 или 3х10) Второй день не могу дозвониться до электрика УК. Соседи прислали фото, однако остальная часть этажного щита закрыта на замок.
1.Возможно ли точно определить кабель по номиналу автомата?
По моим измышлениям дифф. С50 /100 mА должен быть вводным на кабель 3х10
Счетчик "Энергомера" CE101-R5.1 (5-60А). Одна фаза 220. В квартиру заходят четыре "хвоста" в дырку под потолком : 3х6 и 3х2,5 (три штуки) - вобщем-то согласно автоматам. Можно так считать: кабель 3х6 = 10кВт + кабель 3х2,5 = 5,5 кВт = итого 15,5 кВт = кабель 3х10 ? Очень хочется чтобы он там был именно такой)))))))
2. Я правильно понимаю, что С 50 и С 40 это диффавтоматы? С 40 видимо на варочную (или водогрейку). Не понимаю где тогда УЗО к остальным автоматам.
3. Правильно что нет смысла менять кабель от счетчика в квартиру на 3х10 если до счетчика 3х6 (согласно выделенной мощности)
Спасибо